Почему лифты выходят из строя

Почему лифты выходят из строя

Сообщение AntD » 23 сен 2016, 21:07

Всем привет!

Пообщался со знакомым инженером электротехником, он высказал следующую гипотезу.

В корп 3 подъезд 2 первый лифт, который только что починили сломался из-за того, что сгорел преобразователь частоты. Это такая штука для регулирования скорости вращения мощного электродвигателя. При этом когда частота снижается снижается и скорость вращения, но существенно растет ток через регулятор, а значит и тепловыделение.

То есть, когда лифт едет медленно, двигатель вращается медленно, идет высокое выделение тепла.

А теперь вспоминаем, как наши лифты медленно и долго подходят к этажам! Вспомнили? Если доля времени подхода к этажу в общем времени работы лифта выше нормы, или нарушен теплоотвод от регулятора - регулятор будет гореть не только один раз. Он будет гореть регулярно!

Понятно, что производитель лифта предусмотрел перегрев. И тогда регулятор отключается, пока не остынет. А теперь внимание! Все заметили, что средний лифт так же иногда "подвисает"? А потом возвращается в строй. Это из-за срабатывания защиты от перегрева.

Это все? Нет не все.

Вы видели как монтировали и настраивали лифты? Настройка выполняется с помощью портативного компьютерного пульта. Лифт при этом собирает информацию о своих остановках и перегревах. Наша доблестная лифто-обслуживающая организация и, я уверен, ООО ТехСтрой, в курсе того, что лифты перегреваются. Более того, это стало сразу ясно после первых проблем с лифтами.

Понятное дело, что никто ничего устранять не будет, пока не сгорит, да и то с проволочками в полтора месяца

Резюмируем.

Изначальная установка и настройка лифтов с увеличенным временем подхода к этажу не была предусмотрена конструкцией лифтов. Лифты эксплуатируются с нарушениями условий завода изготовителя и норм по безопасности. И это известно было до сдачи дома в эксплуатацию. Без доработок лифтов они будут гореть регулярно, по истечении 3-х летней гарантии все ремонты будут за наш счет.

Спасибо за внимание )

Ссылка по теме
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
AntD
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 23:30

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение dns » 24 сен 2016, 00:17

Кажется УК уже ответили, что ничего меняться не будет. Лифты так запрограммированы. Нужна независимая оценка рисков в области ЧС о работоспособности системы в целом.
Начать предлагаю с официального письма.
Во втором корпусе так же отвратительно работают лифты и даже между 12-15 этажами средний лифт поскрипывает. Ранее писалось на форуме о информации от достоверного источника, какие именно лифты в корпусах "грубо говоря" выйдут из строя.
dns
 
Сообщений: 440
Зарегистрирован: 06 май 2015, 23:17

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Руководитель филиала » 26 сен 2016, 19:30

AntD писал(а):Всем привет!

Пообщался со знакомым инженером электротехником, он высказал следующую гипотезу.

В корп 3 подъезд 2 первый лифт, который только что починили сломался из-за того, что сгорел преобразователь частоты. Это такая штука для регулирования скорости вращения мощного электродвигателя. При этом когда частота снижается снижается и скорость вращения, но существенно растет ток через регулятор, а значит и тепловыделение.

То есть, когда лифт едет медленно, двигатель вращается медленно, идет высокое выделение тепла.

А теперь вспоминаем, как наши лифты медленно и долго подходят к этажам! Вспомнили? Если доля времени подхода к этажу в общем времени работы лифта выше нормы, или нарушен теплоотвод от регулятора - регулятор будет гореть не только один раз. Он будет гореть регулярно!

Понятно, что производитель лифта предусмотрел перегрев. И тогда регулятор отключается, пока не остынет. А теперь внимание! Все заметили, что средний лифт так же иногда "подвисает"? А потом возвращается в строй. Это из-за срабатывания защиты от перегрева.

Это все? Нет не все.

Вы видели как монтировали и настраивали лифты? Настройка выполняется с помощью портативного компьютерного пульта. Лифт при этом собирает информацию о своих остановках и перегревах. Наша доблестная лифто-обслуживающая организация и, я уверен, ООО ТехСтрой, в курсе того, что лифты перегреваются. Более того, это стало сразу ясно после первых проблем с лифтами.

Понятное дело, что никто ничего устранять не будет, пока не сгорит, да и то с проволочками в полтора месяца

Резюмируем.

Изначальная установка и настройка лифтов с увеличенным временем подхода к этажу не была предусмотрена конструкцией лифтов. Лифты эксплуатируются с нарушениями условий завода изготовителя и норм по безопасности. И это известно было до сдачи дома в эксплуатацию. Без доработок лифтов они будут гореть регулярно, по истечении 3-х летней гарантии все ремонты будут за наш счет.

Спасибо за внимание )

Ссылка по теме
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4

приветствую!
цитирую ответ, который подготовлен главным энергетиком ООО "Техстрой" и главным инженером компании "Модтфил"...:
Частотный преобразователь, как и любой электрический прибор (телевизор, компьютер, мобильный телефон) при работе нагревается, для его охлаждения служат встроенные вентиляторы.
Перегрев частотника теоретически может вызвать ситуация, когда лебедка лифта тянет вверх большой груз, однако для исключения перегруза служат грузовзвешивающие устройства ограничивающие вес перемещаемого груза ( число пассажиров в кабине), и компенсирующие цепи уравновешивающие кинематическую схему лифта. Технические характеристики и параметры настройки частотного преобразователя задаются заводом-изготовителем.
Компьютер станции управления лифта фиксирует сбои в работе.
По данным ООО Модтфил нет ни одного случая сбоя в работе по причине перегрева частотника.

резюмируем...
лифты проходят ЕЖЕГОДНОЕ освидетельствование Ростехнадзором.
без получения освидетельствования лифты не запустят в эксплуатацию.
спасибо за внимание )
«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.»
Руководитель филиала
 
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:06

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Колян » 26 сен 2016, 21:14

AntD писал(а):Всем привет!

Пообщался со знакомым инженером электротехником, он высказал следующую гипотезу.


Недавно была встреча с руководителем филиала именно по этому вопросу. Вы были на этой встрече?
Колян
 
Сообщений: 193
Зарегистрирован: 31 май 2012, 20:49

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Kirill » 12 окт 2016, 11:35

Даниил Сергеевич, расскажите, пожалуйста, почему лифты останавливаются на каждом этаже по 10-20 секунд? В час пик (8 утра, 7 вечера) спустится/подняться невозможно!
Kirill
 
Сообщений: 337
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 21:35

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Руководитель филиала » 25 окт 2016, 18:49

Kirill писал(а):Даниил Сергеевич, расскажите, пожалуйста, почему лифты останавливаются на каждом этаже по 10-20 секунд? В час пик (8 утра, 7 вечера) спустится/подняться невозможно!

приветствую!
наладку произвели. как сейчас?
«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.»
Руководитель филиала
 
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:06

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение ekursin » 27 окт 2016, 12:29

Во втором корпусе вообще ничего не изменилось.

так же никуда не делся писк в районе 13го этажа.

Так же лифты в режиме "покоя" стоят на 1 и 20 этажах, что нелогично вообще (не говоря уже о том, чтобы по фазам дня расписание для них сделать)

очередной раз наблюдал (как минимум 2 раза за неделю) картину (опишу примерно):

1 лифт на 1м, второй на 14м.
Вызываю с 11-го.

тот, что на 14-м - едет вниз мимо, тот что на первом едет вверх. Уверен, что они оба не использовались на тот момент.
и это не единожды.
т.е. едет не ближайший, а по какому-то своему странному разумению.
Корпус 2, Секция 1, этаж 11
ekursin
 
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 17:52

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение dns » 27 окт 2016, 22:59

ekursin писал(а):Во втором корпусе вообще ничего не изменилось.

так же никуда не делся писк в районе 13го этажа.

Так же лифты в режиме "покоя" стоят на 1 и 20 этажах, что нелогично вообще (не говоря уже о том, чтобы по фазам дня расписание для них сделать)

очередной раз наблюдал (как минимум 2 раза за неделю) картину (опишу примерно):

1 лифт на 1м, второй на 14м.
Вызываю с 11-го.

тот, что на 14-м - едет вниз мимо, тот что на первом едет вверх. Уверен, что они оба не использовались на тот момент.
и это не единожды.
т.е. едет не ближайший, а по какому-то своему странному разумению.


Подписываюсь под каждой буквой. Пора уже исправить. Проконсультировался со специалистом по данной теме, все должно настраиваться без проблем, как пожелаешь.

В общем, чтобы отмести сомнения, нам нужны конкретные сведения, когда проведут работы по улучшению использования лифтов в КОМФОРТНОМ доме.
dns
 
Сообщений: 440
Зарегистрирован: 06 май 2015, 23:17

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Руководитель филиала » 31 окт 2016, 18:17

приветствую всех!
руководство подрядчика вызвано на четверг.
распечатаю все слово в слово с форума и поэкспериментируем по факту.
после встречи пришлю подробный отчет.
«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.»
Руководитель филиала
 
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:06

Re: Почему лифты выходят из строя

Сообщение Kirill » 01 ноя 2016, 14:02

Пускай прокатятся на грузовом лифте в первом подъезде второго корпуса.
На первом этаже лифт останавливается 15-20 секунд.
Kirill
 
Сообщений: 337
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 21:35

След.

Вернуться в Общение с руководителем филиала УК «Техстрой»

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron